Kislez
Здравствуйте, подскажите - как настроить беккеровский Heating actuator 6gang Triac 24 V?

там нет ниодного поля с указанием ему температуры извне, как это можно сделать?
Спасибо
Melnikov
Это исполнительное устройство. Оно может только открывать термоголоаки вентиля на заданное в параметрах положение, обеспечивая PWM режим аналогового регулирования.
Kislez
Цитата(Melnikov @ 15.4.2016, 20:23) *
Это исполнительное устройство. Оно может только открывать термоголоаки вентиля на заданное в параметрах положение, обеспечивая PWM режим аналогового регулирования.

а как ему задать этот процент открытия... создаю группу для 2ого выхода процентную, где этот 2ой выход элемент 1 байт крестрона, крестроном посылаю аналоговую величину например 30% а 2ой выход - тишина...
AndyTrof
в етс3 был групповой мониторинг, где можно было смотреть, что по шине гуляет, думаю и в новых етс есть ... открывайте его и проверяйте ... руками сами задайте это значение ... включите статус если он есть в актуаторе и заведите на него другой адрес, убедитесь что устройство принимает ваши посылки.
Melnikov
А терморегулятор, который измеряет температуру в помещении у Вас в проекте имеется? Так вот он и должен управлять данным устройством, посылая ему телеграммы на соответсвующий вход (объект связи).
Kislez
Цитата(Melnikov @ 16.4.2016, 21:05) *
А терморегулятор, который измеряет температуру в помещении у Вас в проекте имеется? Так вот он и должен управлять данным устройством, посылая ему телеграммы на соответсвующий вход (объект связи).

а куда именно слать, есть датчик температуры помещения, но куда слать сигналы?

там есть только входы процентов открытия...
Melnikov
"куда именно слать, есть датчик температуры помещения, но куда слать сигналы?

там есть только входы процентов открытия..."
Так вот именно туда и надо посылать данные команды с помощью телеграмм с групповым адресом, который должен отвечать за функцию управления расхода тепла и который, в системе управления отоплением формируется терморегулятором, измеряющим температуру в точке контроля (по факту сравнения ее с установленной) и адресован (прописан) в объектах связи всех устройств, принимающих участие в этой функции.
Этапы необходимые для наладки данной функции:
1.Разобраться как осуществлять управление отоплением имея датчик температуры, регулятор температуры и исполнительное устройство управления расходом теплоносителя.
2. Разобраться в основах взаимодействия электронных децентрализованных устройств KNX.
3. Познакомиться с инструментальной программой ETS.
А затем можно интнгрироваться с КРЕСТРОНОМ, БАКНЕТОМ, ЛОНОМ и другими системами